發布日期:2022-04-13 15:50 瀏覽次數: 次
灌漿料試件強度全部合格,但是用灌漿料澆筑好的混凝土回彈數值低,不合格,這是為什么呢?
一、灌漿料強度驗收應采用見證取樣制作試件驗收強度,如果進行現場回彈測試,則先自查兩個問題:
1、標準規范及其適用的范圍是對的嗎,
2、儀器用對了嗎(ma)?
二、根據GB/T50448-2015《水泥基灌漿材料應用技術規范》灌漿料可以分為四類。
1、按照流動性大小分類Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ類
2、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ類水泥基灌漿料除了流動性不同外,還有區別就是是否含有集料。
三、弄清楚檢測規程和適用范圍,目前行業內主要依據:
1、JGJ/T 23-2011《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》,適用范圍:普通混凝土
2、JGJ/T 294-2013《高強混凝土強度檢測技術規程》,適用范圍:高強混凝土
3、T/CECS 801-2021《回彈法檢測水泥基灌漿材料抗壓強度技術規程》,適用范圍:Ⅳ類灌漿料
四、弄清楚回彈儀的種類
1、參照JGJ/T 294-2013《高強混凝土強度檢測技術規程》,高強回彈儀適用的混凝土強度范圍為50Mpa~90Mpa,其標稱動能有4.5J和5.5J。
2、參照JGJ/T 23-2011《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》,普通回彈儀使用的混凝土強度范圍為10~60Mpa,其標稱動能2.207J。
五、弄清楚問題出在哪里
當參照參照JGJ/T 23-2011規程,適用普通回彈儀測試Ⅲ類/Ⅳ類灌漿料,較相應試件相比,結果嚴重偏低15Mpa以上!
當參照JGJ/T 294-2013規程,適用高強回彈儀測試Ⅲ類灌漿料,較相應試件相比,結果嚴重偏低15Mpa以上!
當參照T/CECS 801-2021規程,適用普通回彈儀測試Ⅲ類灌漿料,回彈測試強度較相應試件略低5Mpa左右!
當參照T/CECS 801-2021規程,適用普通回彈儀測試Ⅳ類灌漿料,結果較為**!
綜合上述,細骨料灌漿料用回彈儀測試強度是不太**的。